01工程概况与材料准备
△工程概述本工程位于海淀区,为阜石路东商务楼项目,总建筑面积为.9平方米,建筑高度为2米。该建筑地上共有五层,地下三层,其中地上二层为商业用途,三层至五层为办公区域,地下一层同样为商业区域,而地下二层至三层则作为汽车车库及设备用房使用。建筑主体结构采用框架结构,基础形式为筏板基础。在防水工程方面,该项目选用双层0.7毫米厚的聚乙烯丙纶复合防水卷材,并结合双层1.3毫米厚的粘结料进行施工,以确保防水效果达到.0毫米的总厚度。
△施工准备△材料准备所有进场材料均需提供产品的合格证、检测报告、企业营业执照等详细厂家资料,一式三份,以备核查。防水卷材需提前进场,并预留出复试时间(通常为5-7天)。在现场进行见证取样送检,复试合格后方可用于施工。水泥和胶凝材料的配比必须严格按照产品说明进行,确保施工质量。
△技术准备施工应依据包括施工图纸、现行相关规范、施工方案和技术交底在内的多项文件进行。制定合理的防水施工进度计划,并密切配合其他工序,确保施工工期的顺利完成。
△人员准备施工人员必须遵循“先审后用、先培训后上岗”的原则,确保所有施工人员都持有有效证件,方可进行施工操作。
02核心施工流程与工艺
△地下防水工程施工△施工步骤与要点地下防水工程将采用0.7㎜厚的聚乙烯丙纶防水卷材,通过冷粘法进行施工。卷材防水层将采用外防外贴的方式进行铺贴,确保先铺平面后铺立面,以保证施工的顺序性。铺贴过程中,将遵循一定的顺序:首先铺贴阴阳角附加层,接着铺贴管件根部卷材。随后,先铺贴平面卷材,再铺贴立面卷材,并确保立面交接处交叉搭接,同时卷材紧贴阴角,以保证防水的严密性。
关于搭接方式,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3-1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。两幅卷材短边与长边的搭接宽度均应不小于㎜,以确保接缝的牢固性。在平面与立面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距离立面不少于mm,以利于后续施工和防水效果的维护。此外,从底板折向里面的卷材与永久保护墙的接触部位,将采用空铺法进行施工,以提高防水层的灵活性。两层卷材接槎部位会先甩出搭接长度㎜、㎜,上层卷材应覆盖下层卷材,以确保搭接的完整性。
△接缝处理与粘接料施工卷材接缝处应确保粘接料被挤出,并在接缝表面均匀涂刮一层厚度为1.3mm、宽度为50mm的聚合物水泥粘接料进行封边,以确保接缝的密封性。本工程所使用的防水卷材需配备专用粘接料,其配比为粘接料:水:水泥=1:0:50(按重量计算)。施工过程中应使用计量器具进行严格控制,严禁使用其他非专用粘接料。
△施工工艺与保护措施△防水卷材施工工艺施工需在无雨及低风环境中进行。防水基层必须处理合格并验收,确保无积水、清理干净。阴阳角处需处理成圆弧,以提高防水层的适应性。卷材防水层所依托的基层必须稳固,同时基面必须保持清洁与平整,不能存在空鼓、松动、起砂或脱皮等缺陷。
在铺贴防水卷材前,必须对基层进行严格处理。首先,要确保基层坚实平整,不能存在松动、起鼓、面层凸出或严重粗糙等问题。若基层的平整度不佳或出现起砂现象,必须进行剔凿处理。当使用2米长的直尺进行检查时,直尺与基层表面间的空隙不应超过5毫米,且空隙变化需平缓,每米长度内不得超过一处。
△成品保护已经铺贴完成的卷材防水层,必须采取及时的保护措施,以防止其受到损坏,从而确保防水效果不受影响。在施工过程中,需要穿过地面或墙面等处的管根,必须小心操作,以免对其造成损伤或导致其位置发生改变。同时,严禁在已完成的防水层上随意凿眼或打洞。