晨报历史

首页 » 常识 » 预防 » 建标知网坡屋面工程技术规范GB506
TUhjnbcbe - 2025/7/30 17:09:00
中国最好的白癜风医院 http://www.xftobacco.com/index.html

本文由原创发布,免费查阅住建领域最全标准规范,法律法规,就上建标知网!

1总则

1.0.1为提高我国坡屋面工程技术水平,确保工程质量,制定本规范。

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的工业建筑、民用建筑坡屋面工程的设计、施工和质量验收。

1.0.3坡屋面工程的设计和施工应遵守国家有关环境保护、建筑节能和安全的规定,并应采取相应措施。

1.0.4坡屋面工程应积极采用成熟的新材料、新技术、新工艺。

1.0.5坡屋面工程的设计、施工和质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1坡屋面sloperoof

坡度大于等于3%的屋面。

2.0.2屋面板roofboarding

用于坡屋面承托保温隔热层和防水层的承重板。

2.0.3防水垫层underlayment

坡屋面中通常铺设在瓦材或金属板下面的防水材料。

2.0.4持钉层locklayerofnail

瓦屋面中能够握裹固定钉的构造层次,如细石混凝土层和屋面板等。

2.0.5隔汽层vapourbarrier

阻滞水蒸气进入保温隔热材料的构造层次。

3基本规定

3.1材料

3.1.1坡屋面应按构造层次、环境条件和功能要求选择屋面材料。材料应配置合理、安全可靠。

3.1.2坡屋面工程采用的材料应符合下列规定:

1材料的品种、规格、性能等应符合国家相关产品标准和设计规定,满足屋面设计使用年限的要求,并应提供产品合格证书和检测报告;

2设计文件应标明材料的品种、型号、规格及其主要技术性能;

3坡屋面工程宜采用节能环保型材料;

4材料进场后,应按规定抽样复验,提出试验报告;

5坡屋面使用的材料宜贮存在阴凉、干燥、通风处,避免日晒、雨淋和受潮,严禁接近火源;运输应符合相关标准规定。

3.1.3严禁在坡屋面工程中使用不合格的材料。

3.1.4坡屋面采用的材料应符合相关建筑防火规范的规定。

4坡屋面工程材料

4.1防水垫层

4.1.1防水垫层表面应具有防滑性能或采取防滑措施。

4.1.2防水垫层应采用以下材料:

1沥青类防水垫层(自粘聚合物沥青防水垫层、聚合物改性沥青防水垫层、波形沥青通风防水垫层等);

2高分子类防水垫层(铝箔复合隔热防水垫层、塑料防水垫层、透汽防水垫层和聚乙烯丙纶防水垫层等);

3防水卷材和防水涂料。

4.1.3防水等级为一级设防的沥青瓦屋面、块瓦屋面和波形瓦屋面,主要防水垫层种类和最小厚度应符合表4.1.3的规定。

表4.1.3一级设防瓦屋面的主要防水垫层种类和最小厚度

5防水垫层

5.1一般规定

5.1.1应根据坡屋面防水等级、屋面类型、屋面坡度和采用的瓦材或板材等选择防水垫层材料。

5.1.2有空气间层隔热要求的屋面,应选择隔热防水垫层;瓦屋面采用纤维状材料作保温隔热层或湿度较大时,保温隔热层上宜增设透汽防水垫层。

5.1.3防水垫层的性能应满足屋面防水层设计使用年限的要求。

5.1.4防水垫层可空铺、满粘或机械固定。

5.1.5屋面坡度大于50%,防水垫层宜采用机械固定或满粘法施工;防水垫层的搭接宽度不得小于mm。

5.1.6屋面防水等级为一级时,固定钉穿透非自粘防水垫层,钉孔部位应采取密封措施。

6沥青瓦屋面

6.1一般规定

6.1.1沥青瓦分为平面沥青瓦(平瓦)和叠合沥青瓦(叠瓦)。

6.1.2平面沥青瓦适用于防水等级为二级的坡屋面;叠合沥青瓦适用于防水等级为一级和二级的坡屋面。

6.1.3沥青瓦屋面坡度不应小于20%。

6.1.4沥青瓦屋面的保温隔热层设置在屋面板之上时,应采用压缩强度不小于kPa的硬质保温隔热板材。

7块瓦屋面

7.1一般规定

7.1.1块瓦包括烧结瓦、混凝土瓦等,适用于防水等级为一级和二级的坡屋面。

7.1.2块瓦屋面坡度不应小于30%。

7.1.3块瓦屋面的屋面板可为钢筋混凝土板、木板或增强纤维板。

7.1.4块瓦屋面应采用干法挂瓦,固定牢固,檐口部位应采取防风揭措施。

免费查阅完整标准条文,请访问建标知网!

1
查看完整版本: 建标知网坡屋面工程技术规范GB506