晨报历史

首页 » 常识 » 问答 » 地埋给排水燃气及供热管道功能性试验与回
TUhjnbcbe - 2025/5/6 16:38:00

管道使用功能不同,进行功能性试验的时间节点有所不同,下面给大家区分一下给水管道、排水管道、燃气管道以及供热管道进行功能性试验的节点。

给水管道:

给水管道为压力管道,需要进行的是水压试验,进行试验前需要回填管道两侧及管顶以上不小于0.5m的高度,且露出焊接接口位置。试验合格后回填至设计标高。

先森总结:管道铺设完毕→回填至管道两侧及管顶以上不小于0.5m,露出接口位置→功能性试验→合格后回填其余部分

压力管道水压试验单次试验长度不大于1㎞。

排水管道:

排水管道为无压管道需要进行严密性试验(闭水试验、闭气试验)。另外,污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。进行试验前不需要回填,待试验完成且合格后整体进行土方回填。

先森总结:管道铺设完毕→严密性试验→合格后整体回填

无压管道闭水试验按井分隔,抽样选取,带井试验,条件允许一次不超过5个连续井段。内径大于mm的管线,按照井段数量的试验,试验不合格长度加倍。

燃气管道:

燃气管道安装完成后需要依次进行管道吹扫→强度试验→严密性试验,

1、管道吹扫:

(1)分为气体吹扫和清管球清扫,聚乙烯管道和公称直径小于mm或长度小于m的钢质管道,可采用气体吹扫。公称直径大于mm的钢质管道宜采用清管球吹扫。

(2)气体吹扫最高压力不得大于管道设计压力;

(3)每次吹扫/清扫管道的长度不宜超过m;当管道长度超过m时,分段进行吹扫。

(4)气体吹扫顺序应从大管到小管,从主管到支管。通球管道必须同一规格,不得变径。

(5)吹扫/清扫管段内的调压器、阀门、流量计、过滤器、燃气表等设备不得参与吹扫,待吹扫合格后再恢复安装。

2、强度试验:管道吹扫完成后,对埋地管道回填土回填至管道两侧及管顶以上不小于0.5m,且留出接口位置,之后进行管道强度试验。

3、严密性试验:强度性试验合格后,将接口位置进行回填,管道全线回填至管顶上方0.5m处,之后进行严密性试验,严密性试验合格后,全线回填至设计高度。

先森总结:管道铺设完毕→管道清扫→回填至管道两侧及管顶以上不少于0.5m,预留焊口→强度试验→回填接口位置至0.5m处→严密性试验→全线回填。

燃气管道试验段长度的选择根据设计压力的不同进行选择,如下表:

供热管道:

供热管道需要分别进行强度试验和严密性试验,在管道铺设完成,管道接口防腐、保温施工、设备安装前,进行供热管道的强度试验,试验合格后再进行接口防腐、保温以及设备安装的施工,管道工程全部安装完成后,进行严密性试验,试验合格全线回填。

先森总结:管道铺设完毕→强度试验→接口防腐、保温及设备安装→严密性试验→全线回填

一个试验段宜为一个完整设计施工段。

1